> 文章列表 > 钢管外架搭设规范

钢管外架搭设规范

钢管外架搭设规范

钢管外架搭设规范主要包括以下几个方面:

1. 材料要求 :

钢管应使用符合国家标准GB/T13793或GB/T3091规定的Q235材质,型号宜为Φ48.3×3.6mm。

钢管表面应无裂缝、变形,扣件应能承受65 N·m的拧紧扭力矩,并有产品合格证。

2. 基础要求 :

脚手架基础应进行硬化处理,并符合地基承载力要求。

立杆底座应设置金属底座或垫木,保持排水畅通。

3. 搭设要求 :

立杆应垂直,垂直偏斜不得超过高度的1/200,立杆间距通常不超过2米。

外架搭设宽度通常不得超过1.2米,距外墙距离不得大于300毫米,外架自由高度不得超过20米。

脚手架应随结构上升而加高,保持在工作面1.20米以上,并设置连续剪刀撑。

4. 安全网和安全措施 :

安全网应挂设严密,无缝隙,并保证大面平整、绷紧、顺直。

脚手架外侧、斜道、平台应设置1.05米高的防护栏。

5. 特殊部位和节点要求 :

脚手架两端、转角处及每隔6-7根立柱应设置尖刀撑与支杆。

剪刀撑杆接长应采用搭接,搭接长度不小于1m,并使用不少于2个旋转扣件固定。

6. 施工管理与验收 :

架子工必须经过专业培训,持特种作业操作证上岗。

脚手架搭设前应对所有部件进行外观检查,并实行验收及挂牌使用制度。

每两层楼的安全网外要挂一道标志线,每三层验收一次。

7. 其他注意事项 :

脚手架严禁钢木、钢竹混搭,严禁不同受力性质的架体连接在一起。

脚手架搭设过程中,如遇电源线或电气设备,必须符合安全距离规定,并采取停送电措施。

以上是钢管外架搭设的一些基本规范,具体实施时还需根据工程特点和现场条件进行调整,并严格遵守当地的安全技术规范和标准。需要注意的是,随着建筑行业的发展和技术的进步,搭设规范可能会有所更新,因此建议参考最新的行业标准和规范进行施工